  • Mädels, beruhigt euch.
    Erstens merkt man es ( hoffentlich gleich ) wenn 28 mA fließen, und über das
    Herz fließt nicht der gesame Strom.
    Dann hängt der Fehlerstrom auch vom Erdungswiderstand ab und dieser wird gemessen.
    In der Regel schaltet der FI unterhalb der 30 mA ab.
    Gruß, Werner


    10 mA können im Haushalt zu wenig sein.
    Herdplatten und Heizlüfter und Waschmaschinen und Untertischboiler haben
    in vielen Fällen einen höheren Fehlerstrom und dann fliegt am Tag mehrfach
    der FI raus obwohl die Geräte gar nicht kaputt sind oder man hat sie aus
    dem kalten Keller in die feuchte Küchenluft getragen.

    2 Mal editiert, zuletzt von langert ()

  • Zitat

    Original von 900SS-97


    Glaubst Du ernsthaft daran, dass wenn damals ein 10mA FI-Schutzschalter eingebaut gewesen waere, die Auswirkungen anders gewesen waere?


    Schon mal drueber nachgedacht, das der Ablauf haette auch etwas anders gewesen sein koennen, als Du das hier schreibst/vermutest?


    Es ging ja hier wohl darum, dass bab soweit ich das interpretiert habe der Meinung ist, dass 500 mA im Haus genügend sind.


    Ich hatte mit meinem 30 mA keine Auslöseprobleme seit Einbau, über was anderes gibt m.M. nach nichts nachzudenken. Ich sehe mein Haus durchaus als kindersicher an, auch in den Fällen, wo eines einmal eine Stricknadel o.ä. in die Steckdose stopfen würde.

  • Zitat

    Original von bab



    Hi Charly, bau dir eine Schaltung und laß 1 Min, 28 mA über dein Herz fließen. :evil:


    Findest Du nicht, dass das jetzt absoluter Quatsch ist und zudem eine Bestätigung, dass dein Posting einiges vorher ebenso Unsinn ist?


    Über was unterhalten wir uns hier eigentlich? Fehlerstromschutzschalter, oder? Und seit wann sind diese als Geräteschutz eingesetzt?


    Denke mal nach.


    Wicki: Seit dem 1. Juni 2007 fordert der VDE bis auf wenige Ausnahmen zusätzlich auch für alle anderen Steckdosenstromkreise, die für elektrotechnische Laien zugänglich sind, bis 20 A im Gebäude und 32 A im Freien (DIN VDE 0100-410 Nr. 411.3.3), einen RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom von maximal 30 mA.[2][3]


    Und speziell für Deinen obigen Einwand:


    Die Auslösezeit war früher auf maximal 200 ms festgelegt. Sie ist abhängig vom Fehlerstrom und verkürzt sich bei höheren Fehlerströmen auf unter 50 ms[5].


    Mehr brauche ich dazu wohl kaum zu sagen.

  • Zitat

    Original von karomue
    ...
    Ich hatte mit meinem 30 mA keine Auslöseprobleme seit Einbau, über was anderes gibt m.M. nach nichts nachzudenken. ...


    Hallo Charly


    Wenn Dein eingebauter 30mA-FI-Schutzschalter es im Fehlerfall zulaesst, das die Stecker Deiner Messleitungen bei der Ueberbrueckung von Phase und Schutzleiter sich mit umherfliegenden Kupferteilen verabschieden, dann solltest Du Dir schon Gedanken ueber die Funktion Deines FI-Schutzschalters machen.


    Oder Du denkst mal drueber nach, ob Dein Sohn evtl. auch etwas anderes als Phase und Schutzleiter ueberbrueckt haben koennte.

  • :-D) :-D) :-D)


    Hätte frabe doch das Teil (wie jeder andere) besser weggeschmissen als hier nachzufragen. :D :D

    Navigation mit Google Maps über Android Auto und AAWireless im Nissan Qashqai Akari Automatik. Zusätzlich ist POIbase NAVI ein treuer Beegleiter meiner Fahrten  ;)

  • Zitat

    Original von HSVMichi
    ... Hätte frabe doch das Teil (wie jeder andere) besser weggeschmissen als hier nachzufragen. :D :D


    Hallo Michi


    Das ist Forum: Einer Stellt eine Frage. Andere antworten darauf. Nicht alle Antworten sind identisch.


    Ab nun beginnt bei einigen ein Denkprozess ueber den Inhalt der eigenen, oder auch von Anderen gegebenen Antworten. Die grosse Userschar liest mit und alle hoffen das am Ende der Diskusion etwas daraus gelernt zu haben.


  • Hallo Alfred.


    Sonst bist Du immer sehr exakt im lesen, auch bei einzelnen Worten. Darum würde ich empfehlen, Du liest mein Posting nochmal, denn ich hatte im Satz davor geschrieben:


    <Und ja, dann habe auch ich keinen "normalen Haushalt". Den 30 mA hatte ich seinerzeit - 10er gab es noch nicht - ganz schnell eingebaut, weil...>


    Das war etwa Mitte 1980. Und der Schreck darüber - das ist wohl glaubhaft - ist mir so in die Glieder gefahren, dass schätzungsweise etwa 1 Woche später der 30 mA für das ganze Haus eingebaut war. (und die Meßleitungen kindersicher verwahrt. )


    Obwohl unser Sohn auf dem Stuhl saß, also keine direkte Erdverbindung hatte, wollte ich mir nicht illustrierter ausmalen was hätte passieren können. War es eine Art Glück, dass ein Pol in der Phase steckte, der 2. Bananenstecker "nur" an der Isolierung angefasst wurde, damit der Schutzleiter erwischt wurde, was zum sofortigen Sicherungsfall führte - auch wenn die Auslösekennlinien normaler Si-Automaten erheblich schlechter ist als die von FI - dass er nicht in Kontakt mit der daneben befindlichen Heizung war - ordnungsgemäß geerdet?????


    Schon alleine das herumfliegen von "flüssigen" Kupferteilchen stellt mir heute noch die Haare auf.


    Das ist eine von so manchen Erfahrungen, die man in seinem Leben macht, wo man darüber nachdenkt, dass der Schutzengel mal wieder Überstunden machen musste, die aber einfach geschehen.


    Und eigentlich waren sonst alle kinder-erreichbaren Steckdosen mit Kindersicherungen versehen, nur eben diese nicht...


    Und wer denkt auch in solch einem Fall an den Nachahmungstrieb von Kindern...

  • Zitat

    Original von karomue
    ...
    <Und ja, dann habe auch ich keinen "normalen Haushalt". Den 30 mA hatte ich seinerzeit - 10er gab es noch nicht - ganz schnell eingebaut, weil...>
    ...


    Hallo Charly


    OK, ich hatte das so gelesen als ob der 30mA-FI-Schutzschalter zu dem Zeitpunkt schon eingebaut gewesen war.
    Sorry

  • Zitat

    Original von 900SS-97


    Hallo Charly


    OK, ich hatte das so gelesen als ob der 30mA-FI-Schutzschalter zu dem Zeitpunkt schon eingebaut gewesen war.
    Sorry


    Macht ja nix.


    Und beruhigt irgendwie, dass selbst Dir sowas mal passiert... :]


    Woran ich aber in dem Zusammenhang gerade denke: FI-Schutzschalter sollte eigentlich etwa alle 1/2 Jahr mit der Testtaste auf Auslösung geprüft werden. Macht das jeder der einen hat?


    Steht auf der "Gute-Vorsätze-Liste" für 2009.... :]

    Einmal editiert, zuletzt von karomue ()

  • Zitat

    Original von karomue


    Woran ich aber in dem Zusammenhang gerade denke: FI-Schutzschalter sollte eigentlich etwa alle 1/2 Jahr mit der Testtaste auf Auslösung geprüft werden. Macht das jeder der einen hat?


    Steht auf der "Gute-Vorsätze-Liste" für 2009.... :]


    FRABE, NICHT WEGWERFEN; CHARLY SCHICKEN! :D :D : drink : drink

    Navigation mit Google Maps über Android Auto und AAWireless im Nissan Qashqai Akari Automatik. Zusätzlich ist POIbase NAVI ein treuer Beegleiter meiner Fahrten  ;)

  • Zitat

    Original von HSVMichi


    FRABE, NICHT WEGWERFEN; CHARLY SCHICKEN! :D :D : drink : drink


    Bin doch nicht der Trödler Abraham.... :]

  • Bin leider erst heute über den Thread gestoplert.


    Das der FI bei neuen Heizelementen nach einer gewissen Zeit auslöst, ist teilweise normal.
    Das Problem habe ich auf der Arbeit regelmässig, wenn ich neue Heizelemente in die Warmhalte-Karren der Kantine einbaue.


    Die Heizelemente sind Metall-Rohre, in denen sich Sand und der Heizleiter befinden.
    Wenn der Sand bei der Produktion nicht 100% trocken war, oder an den Enden die Keramik-Isolierungen etwas locker sind, kann sich Luftfeuchtigkeit im Sand breit machen.


    Beim Anheizen kommt es dann zum Fehlerstrom, da die Feuchtigkeit eine leitende Verbindung zum Metall-Rohr schafft.
    Da das Metall geerdet ist, löst der FI aus.


    Abhilfe:
    1-2 Std. an einer Steckdose OHNE FI anheizen...


    Keine Angst, ihr bekommt keinen Stromschlag, da auch diese Steckdosen geerdet sind.
    Der Strom der über den Schutzleiter abfließt ist im normalfall auch nicht gefährlich, da es sich um keine direkte leitende Verbindung handelt....

    Systemfehler 4711:
    (A) Abbrechen, (W) Wiederholen, (K) Kaffeetrinken: _

    Einmal editiert, zuletzt von MarcS ()

  • Zitat

    Original von karomue



    Woran ich aber in dem Zusammenhang gerade denke: FI-Schutzschalter sollte eigentlich etwa alle 1/2 Jahr mit der Testtaste auf Auslösung geprüft werden. Macht das jeder der einen hat?


    auch, wenn er sowieso mindestens einmal im monat raus geschmissen wird ?(


    vorsatz fürs jahr 2009 in unserem haushalt:
    die stromleitungen vom elektriker prüfen lassen, der wurde schon informiert

  • bab meinte "FI als Geräteschutz"


    Zitat

    Original von karomue
    Wicki: ... Mehr brauche ich dazu wohl kaum zu sagen.


    Hi Charlie, danke daß Du hier zeitnah mit Fakten gekontert hast. Wenn ich das meinem Elektromeister zeige, der kommt nach bonn und macht dem bab seinen Laden zu!

  • ..... unser Raclett hat die diesjährige Feuerprobe ohne Abschaltung überstanden... :] :] :D